有趣,青菜的所谓道歉
芦笛
还真不知道你写了篇批判文章,以后请至少在我的主帖后作个链接。我并不需要你的道歉,我早习惯千奇百怪的abuse了。你这么一来,倒让我觉得怪怪的。我说你还是尽情骂我算了,那样比较真实,双方都习惯些,如何?
有几点说明一下:
一、并联电容柜不是我的发明,我也没有在本厂引入那玩意。早在我进厂前那电容柜便装上了。我已经解释过了,那是常规,按理说所有的厂都该这么干,但远非所有的厂都遵循那章程。这就是毛泽东“打破常规”的反智主义恶果。
二、你似乎根本不懂起码的电工学常识,以为是一个错过用电高峰的问题。既然不懂,最好先去恶补一番,不宜贸然外行领导内行出丑。我懂这个也不是因为我是博士,那阵子不过是个高中毕业生,学了点大学工科教材而已。
简单解释一下吧。市用交流电是50赫兹的正弦波,一般而言,有三种阻抗负载。
电阻负载:如电炉、白炽灯等,电压和电流同相位。所作的功就是实功,所用的电能全部转化为热能和光能。
电感负载:如电机、变压器等利用电磁感应运转的电器。电流通过纯电感负载时,滞后于电压90度,因为电压与电流不同步,作的功称为虚功,并不消耗能量,但占用了电源的一部分能量。实际上用的电器如马达,消耗的电能大部分用于作实功亦即转化为机械能,小部分用来作虚功,因此其实是电阻负载和电感负载的结合。这是其根本特点,不是什么错过用电高峰的问题,哪怕全厂只有一台电机在旋转,它也需要消耗一部分电能在作虚功上。
电容负载:工厂里根本没有此类负载,它是故意装上去的,目的就是解决电感负载必然产生的上述问题。电容负载的特点是电流超前电压90度。如果单独作为负载,它作的功也是虚功,并不能转化为机械能或热能。但因为它刚好与电感负载的相位相差180度,也就是恰好反相。因此,若把电容器和电感负载并联在一起,当电容器放电时,正是电感线圈需要供电时,当电容器需要充电时,恰好是电感线圈放电时,而且数值完全一样,丝丝入扣。这样就等于抵销了彼此作的虚功,只需在接通电路时充电一次,此后电容和电感就自己振荡,互相吞吐电流,这样电源供应的电能就能全部用于转化为机械能和/或热能了。
如果你看懂了这道理,那就该明白,你完全是把牛逼扯到马胯上去了(对不起阿,我是接受过再教育的粗人),以为是个用电紧张避开高峰的问题。其实我上面已经说过了,哪怕只开一个电机,电源变压器不超载,那也要有一部分电能用于作虚功。不用电容补偿,根本就无法解决。这就是科学,不是可以打破的常规,可以破除的迷信。
那家工厂的问题是,他们以为变压器超载的问题就是一个变压器烧毁的问题,只要解决了这个问题,便能使用变压器超载供电。这完全是白痴笑话。假定原变压器负载10万千瓦,实际接上的负载是20万千瓦,超载了一倍。即使变压器不烧毁而常温运转,输出的功率仍然只能是10万千瓦,并不会变成20万。歪?因为变压器的铁芯就那么大,只容许10万千瓦的输出,即使线圈不烧毁也是那样。现在你若接上20万千瓦的负载,那就是所谓“小马拉大车”,必然导致电压下降。歪?功率乃是电流和电压的乘积(P=IV),这是初中物理就教过的。对伐?现在接通的总负载增加一倍,其实也就是阻抗小了一倍,这必然导致电流增加,但IV还是固定的10万千瓦,所以V只好下跌。电压下跌,电机的输入功率就下跌,但其拖动的负载并不会减低,于是电机就超载发热烧毁。
如果你看懂了上述原理,就知道那为何是白痴发明,完全是毛主席领导他们搞群众性技术破坏和技术颠覆,结果就是工厂的大量电机烧毁,只是这些烂事不会报上去,大概也没谁把它和那“技术革新”联系起来。
不仅如此,变压器次级输出的电波不再是正弦波,而是被削了顶的非正弦波,于是电网便产生大量的高次谐波,所谓高次谐波的频率不再是50赫兹而是它的倍增,电网中存在这些高频电波,对电机运转完全是一种破坏性干扰。工厂用的电机都是感应电机,不管是同步还是异步感应电机,其旋转频率都是交流电的频率决定的。如果电流中夹杂高频电,就会影响它的正常运转和寿命。这还会回送到整个电网上去,所有的用户都会受到连累。
我提的那个合理化建议的意思是:假定该厂所需总功率是13万千瓦,其中只有10万千瓦用来作实功转化为机械能和热能,而3万千瓦则是在电网上白白地吞吐做虚功。变压器输出功率是10万千瓦,差3万千瓦。在这种情况下,只需接上3万千瓦功率的电容器就能补偿那3万千瓦的虚功(也就是用那电容器为电机提供3万千瓦的功率),这样需要的总功率就降低到了10万千瓦,恰好在负载范围内。变压器就不会超载了。不但省下了支付虚功的成本,而且保证了供电质量。
如果超载严重,例如是20万千瓦,不是13万千瓦又怎么办呢?在这种情况下,那20万千瓦也不是完全用来做实功的,照样有一部分用来做虚功,假定有5万千瓦用于作虚功,可以用电容器补偿的也就是这个数,实际超载5万千瓦。虽然不能完全解决超载问题,但若不补偿,就必须超载10万千瓦。因此,我提出的那个建议,哪怕不能完全覆盖超额负载,也绝对要比不补偿好。
那么,如果补偿过头又怎么办?电容器和电机不同,它是固定负荷,一旦接入电路,就永远在运转,并不像电机上班才开。它的功率是固定的。例如上例若补偿3万千瓦。工厂全部停工后,电感性负载用电为零,只有照明的电阻负载在工作,此时电容器失去了补偿对象,本身反而成了负载,电源必须提供3万千瓦的功率给它作虚功,岂不是得不偿失?
这其实没关系,此时电容器作的虚功,便补偿到变压器的初级亦即整个电网上去,为其他工厂的感性负载作补偿,减轻了发电站的负担。电业局最欢迎这种事,不但不要你的电费,而且还会给你钱。我厂之所以年年获奖,就是因为这个原因。
写了这么多,也不知道你能否理解。即使不懂也没什么,这需要学习,并不是生而知之的事体,和毛的白痴行为有本质差别。
我对冼岩先生那烂文章的反驳,若你不同意,欢迎反驳。如是不能反驳该文论点论据,却要诛心,毫无证据地指责我实行二重标准,用政治立场取代求真立场,那就很下流了,本身就是文革嫡传作风。不知你以为如何?
另外,林先生也不光是九一一时说错了一次话,他无话不错,那“从未发生过大饥荒”和“日本侵略中国不犯法,中国发动自卫游击战争犯法”都曾引起我和他在此坛的激辩,我生气并非因为他的政治立场和我不同,而是他使用了诡辩、当众造假甚至捏造史实的很不体面、很不光彩的做法,这老网友都知道,我也写在《我和思云》的近作中。当然你是不会接受我的说法的,你关心的不是事实,而是如何证明我的人品低下,对伐?我其实不在意,你这种人我见的多了,真要哪天绝迹了,我恐怕反而要惘然若失,嘿嘿。